- DSCN0011.JPG (70.25 КБ) 2970 просмотров
Появилась задача , связанная с работой инкубаторного контролера . Контроллер держит очень точно температуру , до десятых градуса . Не знаю ,к добру это , или нет ,покажет время. Но одна проблема возникает с ходу , допустим подача сигнала на охладительную систему (кулеры вытяжные) от контролера должна происходить при достижении 26С . Температура в крупной емкости не падает резко (этого я не учитывал ранее ). Она колеблется. Одну секунду она 25,9С другую 26С и опять возвращается к 25,9С и так несколько раз .Разумеется при 26 С контроллер дает команду на кулеры ,а при 25,9 отменяет команду. Вентиляторы дернулись на пару оборотов и замерли , и так несколько раз к ряду. А температура в емкости при этом не падает , емкость слишком большая, короткие рывки по несколько оборотов вентиляторов ничем не помогают. Ну вот температура дошла до более стойкого состояния 26 С, вентиляторы заработали дольше , но быстро охладили до 25,9 С… (это ведь всего 0,1 градус ) и отключились контролером. Начинаются опять "двадцать пять" , дерганье вентиляторов ,так как температура опять скачет , за ней контролер со своими командами 25,9С ... 26С … 25,9С ... 26С... . Этот режим работы явно убивает вентиляторы и контроллер , вопрос охлаждения не решается эффективно . И ещё, при команде контроллера реле внутри его корпуса щелкает , слабенько, но слышимо, при частых командах щелканье утомляет слух.
Решил задачу добавлением к контроллеру программируемого реле задержки YYC-2S (24) .
- DSCN0007.JPG (96.09 КБ) 2970 просмотров
В YYC-2S есть программа (номер р-38) , если контроллер первый раз щелкнул при достижении 26С , то YYC-2S подхватывает этот сигнал и уже не обращает внимания, какие команды дальше дает контроллер . Начинает выполняться то действие, которые заложено в программу р-38 , а именно - подается питание на кулеры столько времени , сколько выставишь на YYC-2S . Например, выставил 5 минут на YYC-2S и после первого срабатывания контроллера ( при 26С ) вентиляторы начинают крутиться 5 минут , не обращая внимания на контроллер ,но выполняя команду YYC-2S . Охлаждение емкости на 1-2 градуса за 5 минут заставят надолго замолчать контроллер.
Я выбрал именно эту программу потому, что она срабатывает 2 раза за цикл (в YYC-2S много разнообразных программ , с разными циклами, вот частичный видео обзор , кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=F0toxmZa1DA ) . Если при программе р-38 на нормально замкнутую часть рабочего реле платы YYC-2S повесить вентиляторы, а на нормально разомкнутую - форсунки тумана , то можно получить после срабатывания контроллера следующую картину. 5 минут крутятся вентиляторы 5 минут идет туман, затем опять 5 минут кулеры выгоняют влажность и 5 минут туман опять охлаждает емкость( распыление воды в туман под высоким давление снижает температуру окружающей среды). За этот цикл температура снизится ,к примеру, до 24 С и после достижения 26С опять этот цикл. Всего один щелчок реле в час. Время 5 минут я взял произвольно , вообще интервал выставляется любой (до 16 часов) .
Касательно вентиляции. Кулеры внутренние, как и вытяжные, должны останавливаться при срабатывании орошения и тумана (иначе быстро выйдут из строя под действием накручиваемых вокруг себя капель воды ) . Кулеры внутренние ,в отличии от вытяжных , должны работать беспрерывно , вытяжные же только эпизодически , в основном на охлаждение ,или снижение влажности . Поэтому взаимоотношение кулеров вытяжных и внутренних ,учитывающих работу орошения/тумана будет выполнять более дешевое и максимально простое реле задержки включения и удержания , в котором нет программ , а есть только одно действие . Это уже решение второй задачи .
- DSCN0004.JPG (79.44 КБ) 2970 просмотров
Третья задача в этой серии . Так как ночная температура должна быть ниже дневной , потребуется усложнение - ночной контролер температуры . Контролеры могут меняться местами , заступая в работу по очереди , через таймер (все выставленные значения у контролеров остаются в памяти при отключении ). Для ночного буду искать без каких-либо дополнительных функций , максимально простой и относительно дешевый , например такой :